今天在工作中遇到一難題想不通。還望各位大俠指點。
有一臺進口的三相雙速電動機,F在我們只用到了高速(電機高速時的功率是3.3kw),低速線圈未接。高速控制用接觸器控制,帶熱繼電器(熱繼電器保護電流調為10 A)。啟動運行后不到5秒熱保護保護。用萬用表量其阻值三相平衡。電動機機械也未卡。。后來熱繼電器保護調為12A,運行后用電流表測其三相電流為8A,5A,4A,接觸器,熱保護均為良好。用萬用表測其三相電壓也均都為380v,而且到現在也運行了1天未出現問題。
輕問各位是怎么回事? |
|
以下是關于《關于電動機的問題》論題的回復(共5篇) |
|
回復人:孫天碩 |
回復時間:2009-11-15 19:11:00 |
|
|
|
|
回復人:孫天碩 |
回復時間:2009-11-15 19:14:00 |
|
|
|
|
回復人:delphia |
回復時間:2010-5-27 20:09:00 |
|
|
|
|
回復人:30810436 |
回復時間:2010-6-4 13:51:00 |
|
|
|
|
回復人:成有問 |
回復時間:2015-6-5 22:04:00 |
|
|
從調整后測試的電流中可以發現一個問題,電機三相線圈電阻值超出要求,其要求是阻值誤差不超過平均值的3%,三相電流不超過平均值的10%,你只測過電壓值,沒有測三相電阻值。
|
|