以下是關于《電機與熱元件的匹配》論題的回復(共3篇)
回復時間:2010-4-4 19:24:00
132kW分什么類型電機,其額定電流不同。假使額定電流為264A,Ie×1.2=264×1.2=316.8A。選一個竄心式400/5的電流互感器,熱元件的整定值=5×316.8÷400=3.96A,選一個調節范圍中(比如其調節范圍在2.5~5A)有3.9A熱元件,調節到3.9A就行。當然一些規定Ie×(1.1~1.2),如果電機頻繁啟動選1.2,不繁啟動選1.1,重載啟動選1.2,輕載啟動選1.1。OK!
回復時間:2010-4-18 21:51:00
路過
回復時間:2012-7-10 16:55:00
電工口訣里有,你自己查一下吧,根據功率、電壓估測熱元件的規格