<form id="bhxxd"><form id="bhxxd"><th id="bhxxd"></th></form></form>

      <form id="bhxxd"></form>

         注冊名:

        密碼:

        個人注冊

        企業注冊

        商務申請

        商務管理平臺

        企業管理平臺

        個人管理平臺

        我的工控博客

        中國工控網www.776115.com

        首頁 | 新聞中心 | 工控論壇 | 經驗視點 | 工控商務 | 電氣手冊 | 工控博客 | 招聘求職 | 網上調查 | 企業中心 | 供求信息 | 資料中心 | 工控書店

        所在位置:工控論壇 -- 低壓電器論壇 -- 低壓電器論壇(非專題)

        中國工控網搜索:

         登陸:密碼:  注冊  密碼

        搜索:

        發表人:gmingfg 發表時間:2007-6-2 12:13:00  

         

         本欄論題: 求助:電控柜的安裝接線的規范  [129721]

            求助:電控柜的安裝接線的規范

        以下是關于《求助:電控柜的安裝接線的規范》論題的回復(共418篇,分28頁顯示)

         共28頁  第1頁   末頁   下一頁   

        回復人:yxx菜鳥 

         回復時間:2007-6-3 15:19:00

        支持(1813) | 反對(1744)

         

            這個規范有很多的,你最好還是買本書來看看,國家都有規定的。不可亂來。

        回復人:hongyufan 

         回復時間:2007-6-11 2:09:00

        支持(1837) | 反對(1691)

         

            1 元器件安裝
            1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。
            􀂃 適用條件
            􀂃 需要的滅弧距離
            􀂃 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險
            1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求
            1.3 檢查產品型號、元器件型號、規格、數量等與圖紙是否相符
            1.4 檢查元器件有無損壞
            1.5 必須按圖安裝 (如果有圖)
            1.6 元器件組裝順序應從板前視,由左至右,由上至下
            1.7 同一型號產品應保證組裝一致性
            1.8 面板、門板上的元件中心線的高度應符合規定
            元件名稱 安裝高度(m)
            指示儀表、指示燈 0.6-2.0
            電能計量儀表 0.6-1.8
            控制開關、按鈕 0.6-2.0
            緊急操作件 0.8-1.6
            組裝產品應符合以下條件:
            􀂃 操作方便。元器件在操作時,不應受到空間的防礙,不應有觸及帶電體的可 能。
            􀂃 維修容易。能夠較方便地更換元器件及維修連線。
            􀂃 各種電氣元件和裝置的電氣間隙、爬電距離應符合4.4 條的規定。
            􀂃 保證一、二次線的安裝距離。
            1.9 組裝所用緊固件及金屬零部件均應有防護層,對螺釘過孔、邊緣及表面的毛刺、尖鋒應打磨平整后再涂敷導電膏。
            1.10 對于螺栓的緊固應選擇適當的工具,不得破壞緊固件的防護層,并注意相應的扭距。
            1.11 主回路上面的元器件,一般電抗器,變壓器需要接地,斷路器不需要接地,下圖中為電抗器接地。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


           
            1.12 對于發熱元件 (例如管形電阻、散熱片等) 的安裝應考慮其散熱情況,安裝距離應符合元件規定。額定功率為75W 及以上的管形電阻器應橫裝,不得垂直地面豎向安裝。下圖為錯誤接法
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            1.13 所有電器元件及附件,均應固定安裝在支架或底板上,不得懸吊在電器及連線 上。
            1.14 接線面每個元件的附近有標牌,標注應與圖紙相符。除元件本身附有供填寫的 標志牌外,標志牌不得固定在元件本體上。
            a) 端子的標識
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            1.15 標號應完整、清晰、牢固。標號粘貼位置應明確、醒目
            b) 雙重的標識
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            1.16 安裝于面板、門板上的元件、其標號應粘貼于面板及門板背面元件下方,如下方無位置時可貼于左方,但粘貼位置盡可能一致,
            c) 門上的器件
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            1.17 保護接地連續性
            􀂃 保護接地連續性利用有效接線來保證。
            􀂃 柜內任意兩個金屬部件通過螺釘連接時如有絕緣層均應采用相應規格的接地墊圈并注意將墊圈齒面接觸零部件表面(紅圈處),或者破壞絕緣層。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            􀂃 門上的接地處(紅圈處)要加“抓墊”,防止因為油漆的問題而接觸不好,而且連接線盡量短。
           
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            1.18 安裝因振動易損壞的元件時,應在元件和安裝板之間加裝橡膠墊減震。
            1.19 對于有操作手柄的元件應將其調整到位,不得有卡阻現象。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


           
           
            變壓器
            1.20 將母線、元件上預留給顧客接線用得螺栓擰緊。
            2 二次回路布線
            2.1 基本要求:
            􀂃 按圖施工、連線正確。
            2.2 二次線的連接(包括螺栓連接、插接、焊接等)均應牢固可靠,線束應橫平 豎直,配置堅牢,層次分明,整齊美觀。同一合同的相同元件走線方式應一致。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            2.3 二次線截面積要求:
            􀂃 單股導線 不小于1.5mm2
            􀂃 多股導線 不小于1.0mm2
            􀂃 弱電回路 不小于0.5mm2
            􀂃 電流回路 不小于2.5mm2
            􀂃 保護接地線 不小于2.5mm2
            2.4 所有連接導線中間不應有接頭。
            2.5 每個電器元件的接點最多允許接2 根線。
            2.6 每個端子的接線點一般不宜接二根導線,特殊情況時如果必須接兩根導線,則連接必須可
            靠。
            2.7 二次線應遠離飛弧元件,并不得防礙電器的操作。
            2.9 電流表與分流器的連線之間不得經過端子,其線長不得超過3 米.
            2.10 電流表與電流互感器之間的連線必須經過試驗端子。
            2.11 二次線不得從母線相間穿過。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


           
            2.12 帶電阻的ProfibusBus 插頭的連接(適用于一根電纜的連接)
            􀂃 僅一根電纜連接時,則導線與第一個接口連接
            􀂃 推動開關置“ON”位置
            􀂃 編織的屏蔽帶準確的放置
            在金屬導向裝置上
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            2.13 帶電阻的ProfibusBus 插頭的連接(適用于二根電纜的連接)
            􀂃 連接的兩根導線是在插頭之內的串聯
            􀂃 推動開關置“OFF”位置
            􀂃 編織的屏蔽帶準確的放置
            在金屬導向裝置上
           
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            2.14 不帶電阻的ProfibusBus 插頭的連接
            􀂃 編織的屏蔽帶準確的平放在金屬導向裝置上。
            􀂃 導向裝置中的兩根紅綠線放置在刀口式端子上。
            綠導線:連接點A
            紅導線:連接點B
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


           
            2.15 回拉式彈簧端子的聯接
            􀂃 導線的剝線長度: 10 mm
            􀂃 導線插入端子口中,直到感覺到導線已插到底部。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            2.16 抽屜中 Profibus 屏蔽電纜的連接
            􀂃 擰緊屏蔽線至約15 mm 長為上;
            􀂃 用線鼻子把導線與屏蔽壓在一起;
            􀂃 壓過的線回折在絕緣導線外層上;
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            · 用熱縮管固定導線連接的部分。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            3 一次回路布線
            3.1 一次配線應盡量選用矩形銅母線,當用矩形母線難以加工時或電流小于等于100A 可選用絕緣導線。 接地銅母排的截面面積=電柜進線母排單相截面面積×1/2
            接地母排與接地端子:
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


           
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            以下為錯誤接法
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            3.2 匯流母線應按設計要求選取,主進線柜和聯絡柜母線按匯流選取,分支母線的選擇應以自動空氣開關的脫扣器額定工作電流為準,如自動空氣開關不帶脫扣器,則以其開關的額定電流值為準。對自動空氣開關以下有數個分支回路的,如分支回路也裝有自動空氣開關,仍按上述原則選擇分支母線截面。如沒有自動空氣開關,比如只有刀開關、熔斷器、低壓電流互感器等則以低壓電流互感器的一側額定電流值選取分支母線截面。如果這些都沒有,還可按接觸器額定電流選取,如接觸器也沒有,最后才是按熔斷器熔芯額定電流值選取。
            主回路的走線:
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            分支回路匯流排的正確接法(紅圈處):
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            分支回路的匯流排的錯誤接法(紅圈處)。
           
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            3.3 銅母線載流量選擇需查詢有關文檔,聚氯乙烯絕緣導線在線槽中,或導線成束狀走行時,或防護等級較高時應適當考慮裕量。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            以下為錯誤接法:
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


           
            3.4 母線應避開飛弧區域。
            3.5 當交流主電路穿越形成閉合磁路的金屬框架時,三相母線應在同一框孔中穿過。
            接線不規范,必須把進入線槽的大電纜外層都剝開,把所有導線壓進線槽
            3.6 電纜與柜體金屬有摩擦時,需加橡膠墊圈以保護電纜。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            以下為錯誤接法。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


           
            3.7 電纜連接在面板和門板上時,需要加塑料管和安裝線槽。
            柜體出線部分為防止鋒利的邊緣割傷絕緣層,必須加塑料護套。
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            以下為錯誤接法
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            3.8 柜體內任意兩個金屬零部件通過螺釘連接時如有絕緣層均應采用相應規格的接地墊圈, 并注意將墊圈齒面接觸零件表面,以保證保護電路的連續性。
            3.9 當需要外部接線時,其接線端子及元件接點距結構底部距離不得小于200mm,且應為 連接電纜提供必要的空間
            3.10提高柜體屏蔽功能,如需要外部接線,出線時,需加電磁屏蔽襯墊,柜體孔縫要求為求縫長或孔徑小于λ / (10~100)。如果需要在電柜內開通風窗口,交錯排列的孔或高頻率分布的網格比狹縫好,因為狹縫會在電柜中傳導高頻信號。柜體與柜門之間的走線,必須加護套,否則容易損壞絕緣層
            柜門沒有接地
            柜門走線必須加線槽
           

        求助:電控柜的安裝接線的規范


            3.11 螺栓緊固標識
            A 生產中緊固的螺栓
            應標識蘭色
            B 檢測后的緊固的螺栓
            應標識紅色
            [img]http://www.c
        回復人:tianyuanf 

         回復時間:2007-6-11 9:48:00

        支持(1710) | 反對(1701)

         

            辛苦了,哥們,向你致敬!

        回復人:宏達工控 

         回復時間:2007-6-14 20:18:00

        支持(1782) | 反對(1767)

         

            講的太好了!

        回復人:zhchzdkz 

         回復時間:2007-6-15 13:38:00

        支持(1635) | 反對(1694)

         

            講的有道理,太好了

        回復人:baiwen79 

         回復時間:2007-6-15 19:01:00

        支持(1580) | 反對(1606)

         

            講的很細致,謝謝

        回復人:cyd88 

         回復時間:2007-6-16 23:13:00

        支持(1632) | 反對(1592)

         

            說得太好了,謝謝

        回復人:023ken 

         回復時間:2007-6-17 22:33:00

        支持(1602) | 反對(1736)

         

            很好,受益非淺,謝了

        回復人:obksy 

         回復時間:2007-6-20 15:26:00

        支持(1681) | 反對(1595)

         

            辛苦了!

        回復人:王宏達 

         回復時間:2007-6-28 11:20:00

        支持(1567) | 反對(1587)

         

            謝謝

        回復人:chood 

         回復時間:2007-6-30 22:30:00

        支持(1636) | 反對(1577)

         

            經典,值得學習!

        回復人:chood 

         回復時間:2007-6-30 22:31:00

        支持(1627) | 反對(1582)

         

            經典,值得學習!講得太好了.

        回復人:001001 

         回復時間:2007-7-6 21:13:00

        支持(1547) | 反對(1520)

         

            不要將24VDC 和115/230VAC 信號共用同一條電纜槽!

        回復人:001001 

         回復時間:2007-7-6 21:17:00

        支持(1522) | 反對(1546)

         

            很細致,謝謝

        回復人:liushuhai 

         回復時間:2007-7-10 0:14:00

        支持(1512) | 反對(1518)

         

            謝謝,辛苦了!

         共28頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2  3  4  5  6      下一頁  

        如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.776115.com

        ·如果你已經是中國工控網www.776115.com成員,請直接登錄。

        ·如果你還不是中國工控網www.776115.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

        注冊名:

        密  碼:

                   注冊中國工控網www.776115.com
                   忘記密碼

        關閉該窗口

        關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

         ©2021-2022 中國工控網(www.776115.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

        管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

        洛陽博德工控自動化技術有限公司

        中國    洛陽

        国产午夜福利不卡AV,伤感图片女,翁息之战梦莹第八章

            <form id="bhxxd"><form id="bhxxd"><th id="bhxxd"></th></form></form>

            <form id="bhxxd"></form>