        發表人:smart-dd 發表時間:2002-4-5 13:00:00  

         

         本欄論題: MPI還是PROFIBUS-DP?  [31968]

            有一PLC控制系統∶一臺帶WINCC的上位機、幾臺S7-200PLC(CPU226)、每臺PLC各帶一臺TD170A,要求組成單主監控系統,上位機與PLC距離300米。請眾多高人不吝指點∶用MPI還是PROFIBUS-DP組網?
           
           
           

        以下是關于《MPI還是PROFIBUS-DP?》論題的回復(共41篇,分3頁顯示)

         共3頁  第1頁   末頁   下一頁   

        回復人:yinglively 

         回復時間:2005-9-14 21:09:00

        支持(970) | 反對(980)

         

            回復:關于MPI和PROFIBUS-DP

            CP5611卡能不能通過PROFIBUS-DP總線與CPU300相連??
            MPI又是根什么線??

        回復人:呼啦拉 

         回復時間:2006-5-21 9:04:00

        支持(994) | 反對(946)

         

            回復:關于MPI和PROFIBUS-DP

            mpi不是什么線是一個通訊用的適配器
           

        回復人:740 

         回復時間:2005-9-15 12:40:00

        支持(955) | 反對(936)

         

            回復:答復!

            CP5611卡是多協議通信卡,支持PROFIBUS、MPI、PPI等多種些協議。能夠通過CP5611卡和S7-300通信。既可以采用PROFIBUS協議,也可以采用MPI協議。
            MPI電纜僅僅支持MPI。和S7-300只能采用MPI通信協議。

        回復人:lenonsun 

         回復時間:2006-4-10 15:17:00

        支持(1086) | 反對(1026)

         

            回復:答復!

            s7-300可以在MPI通訊模式下,也可以在PROFIBUS-DP通訊,你只要選擇通訊模式就可以了,但MPI通訊比較慢,我們一般用來調試,正常工作采用PROFIBUS-DP

        回復人:yinglively 

         回復時間:2005-9-15 16:59:00

        支持(905) | 反對(951)

         

            回復:能否具體說一下連線??

            老兄能否具體說一下CP5611和CPU313連線??
            能不能通過DP總線連在一起??

        回復人:740 

         回復時間:2005-9-16 8:19:00

        支持(997) | 反對(897)

         

            回復:如果CPU313具有DP口,當然可以!

            如果CPU313具有DP口,當然可以!
            西門子有專用的接口連接器,型號:6ES7 972-0BB41-0XA0
            MPI和DP接法相同,內部兩根線,接3和8

        回復人:yinglively 

         回復時間:2005-9-18 22:17:00

        支持(930) | 反對(1698)

         

            回復:還是連線問題!

            多謝740老兄的指教!老兄能不能留下郵箱?我還有幼稚的問題想請你指教!
            我有編號為6ES7972-0CA23-0XA0 的適配器和編號為6ES7901-IBF000-0XA0的電纜,兩個正好連在一起,能與工控機的RS232和CPU313的MPI相連,作為編程功能,DP口則插在CP5611卡上,作為監控(WINCC)!不知這樣連線是否可以??具體軟件的設置該如何??
            還請賜教!我的郵箱:yinglively2000@163.com

        回復人:740 

         回復時間:2005-9-19 15:38:00

        支持(870) | 反對(910)

         

            回復:既然采用了CP5611,沒必要采用mpi和PROFIBUS兩級網絡

            既然采用了CP5611,沒必要采用mpi和PROFIBUS兩級網絡,更沒有必要再購買MPI適配器。
            因為用CP5611實現網絡控制,無論是MPI還是PROFIBUS都可以實現編程、wincc監控,而且可以做到同時運行,也就是說,可以邊編程下載,也可以邊監控。
            既然你具有設備了,應該詢問代理商,購買接口器。
            用mpi可以編程,也可以用wincc監控。兩者可以同時運行。沒有必要采用編程電纜和適配器。用CP5611即可。只是在設置時必須設置為CP5611(MPI)。連線建議使用西門子的專用接口器,就兩條線,連接。
            用profibus,同樣可以編程下載,也可以WINCC運行。和mpi道理一樣,只是協議不同。連線的道理也一樣。

        回復人:yyz2 

         回復時間:2005-9-20 1:19:00

        支持(901) | 反對(879)

         

            回復:請教這位大哥一個問題?

            兩個系統,各自已經具有mpi網絡,是否可以另外建立一個profibus=dp網絡,與工控機聯網?梢詥?

        回復人:tany 

         回復時間:2005-8-27 14:15:00

        支持(1041) | 反對(897)

         

            回復:工控機作為主站,可以構成主從結構

            工控機作為主站,可以構成主從結構。s7-200+EM277以及TP170A作為從站。
            需要說明的是S7-200是不能作為主站的。

        回復人:confront21 

         回復時間:2005-3-1 22:52:00

        支持(849) | 反對(912)

         

            回復:我補充一下

            如果使用PROFIBUS通訊,200上必須要加277模塊,這位朋友概念不清,MPI和PROFIBUS并不沖突阿。這是兩個不同的東東,可以一起用阿

        回復人:hotmail 

         回復時間:2005-2-6 17:31:00

        支持(889) | 反對(1002)

         

            回復:在S7-200PLC上安裝em277模塊,可以作為主站,

            建議采用profibus-dp組網,同時,建議采用em277,可以將tp170a納入到profibus-db網絡中。這樣可以不必購買cpu226。

        回復人:beijing 

         回復時間:2005-3-20 11:32:00

        支持(989) | 反對(862)

         

            回復:在S7-200PLC上安裝em277模塊,只能作為從站

            

        回復人:java_zhang 

         回復時間:2003-5-4 15:32:00

        支持(874) | 反對(903)

         

            回復:有幾種情況

            首先S7200不能作為主站,即你需要購買一臺CPU 315-2DP以上的PLC,則此時各個S7-200作為從站,CPU 315-2DP為主站,走PROFIBUS。而上位機WINCC則通過CP5611卡走MPI。

        回復人:kaifeng 

         回復時間:2005-6-17 2:01:00

        支持(847) | 反對(1152)

         

            回復:看不懂你們再說什么呀?

            我太年輕了,真的還需要很多知識要學

         共3頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2  3      下一頁  

        如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.776115.com

        ·如果你已經是中國工控網www.776115.com成員,請直接登錄。

        ·如果你還不是中國工控網www.776115.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

        注冊名:

        密  碼:

                   注冊中國工控網www.776115.com
                   忘記密碼

        關閉該窗口

        關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

         ©2021-2022 中國工控網(www.776115.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

        管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

        洛陽博德工控自動化技術有限公司

        中國    洛陽

        国产午夜福利不卡AV,伤感图片女,翁息之战梦莹第八章

            <form id="bhxxd"><form id="bhxxd"><th id="bhxxd"></th></form></form>

            <form id="bhxxd"></form>