        發表人:tujunwey 發表時間:2013-4-8 11:04:00  

         

         本欄論題: S7-200模擬量模塊使用問題  [5858]

            1、S7-200模擬量輸入模塊(EM231,EM235)尋址
           
            每個模擬量擴展模塊,按擴展模塊的先后順序進行排序,其中,模擬量根據輸入、輸出不同分別排序。模擬量的數據格式為一個字長,所以地址必須從偶數字節開始,精度為12位;模擬量值為0-32000的數值。輸入格式: AIW[起始字節地址] 如AIW0  輸出格式: AQW[起始字節地址] AQW0 每個模擬量輸入模塊,按模塊的先后順序地址為固定的,順序向后排。例::AIW0,AIW2,AIW4……、AQW0,AQW2……。
           
            每個模擬量擴展模塊至少占兩個通道,即使第一個模塊只有一個輸出AQW0(EM235只有一個模擬量輸出),第二個模塊模擬量輸出地址也應從AQW4開始尋址,以此類推。
           
            2.傳感器連接到S7-200 模擬量輸入模塊(EM231,EM235)有哪些注意事項?
           
            模擬量輸入模塊可以通過撥碼開關設置為不同的測量方式(電流電壓)。模塊開關的設置應用于整個模塊,一個模塊只能設置為一種測量范圍;而且開關設置只有在重新上電后才能生效。只能將輸入端同時設置為一種量程和格式,即相同的輸入量程和分辨率。
           
            EM235是最常用的模擬量擴展模塊,它實現了4路模擬量輸入和1路模擬量輸出功能。EM235模擬量擴展模塊的接線方法,對于電壓信號,按正、負極直接接入X+和X-;對于電流信號,將RX和X+短接后接入電流輸入信號的“+”端;未連接傳感器的通道要將X+和X-短接。
           
            注意:為避免共模電壓,須將M端與所有信號負端連接,未連接傳感器的通道要短接。當模擬量輸入PLC接收到一個變動很大的不穩定的值時,原因之一:你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,所以由此產生了一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。原因之二:可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。所以解決方法:1.連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。(注意:事前要確定這是兩個電源間的唯一連接。如果另外一個連接已經存在了,當再添加公共連接時可能會產生一個多余的補償電流。)
           
            當出現模擬量輸入PLC接收到信號變化很慢,這可能是你使用了濾波器,可以通過降低濾波采樣數,或取消模擬量濾波方式解決。
           
            3.關于EM235是否能用于熱電阻測溫問題?
           
            EM235不是用于與熱電阻連接測量溫度的模塊,勉強使用容易帶來故障。
           
           
            4.關于EM235輸入校準問題:
           
            模擬量輸入模塊使用前應進行輸入校準。其實出廠前已經進行了輸入校準,如果OFFSET和GAIN電位器已被重新調整,需要重新進行輸入校準。其步驟如下:
           
            A、切斷模塊電源,選擇需要的輸入范圍。
            B、接通CPU和模塊電源,使模塊穩定15分鐘。
            C、用一個變送器,一個電壓源或一個電流源,將零值信號加到一個輸入端。
            D、讀取適當的輸入通道在CPU中的測量值。
            E、調節OFFSET(偏置)電位計,直到讀數為零,或所需要的數字數據值。
            F、將一個滿刻度值信號接到輸入端子中的一個,讀出送到CPU的值。
            G、調節GAIN(增益)電位計,直到讀數為32000或所需要的數字數據值。
            H、必要時,重復偏置和增益校準過程。
           
            5.模擬量值和A/D轉換值的轉換問題:
           
            假設模擬量的標準電信號是A0—Am(如:4—20mA),A/D轉換后數值為D0—Dm(如:6400—32000),設模擬量的標準電信號是A,A/D轉換后的相應數值為D,由于是線性關系,函數關系A=f(D)可以表示為數學方程:
           
            A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
           
            根據該方程式,可以方便地根據D值計算出A值。將該方程式逆變換,得出函數關系D=f(A)可以表示為數學方程:
           
            D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
           
            具體舉一個實例,以S7-200和4—20mA為例,經A/D轉換后,我們得到的數值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
           
            A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
           
            假設該模擬量與AIW0對應,則當AIW0的值為12800時,相應的模擬電信號是6400×16/25600+4=8mA。
           
            又如,某溫度傳感器,-10—60℃與4—20mA相對應,以T表示溫度值,AIW0為PLC模擬量采樣值,則根據上式直接代入得出:T=70×(AIW0-6400)/25600-10可以用T 直接顯示溫度值。
           
            模擬量值和A/D轉換值的轉換理解起來比較困難,該段多讀幾遍,結合所舉例子,就會理解。為了讓您方便地理解,我們再舉一個例子:
           
            某壓力變送器,當壓力達到滿量程5MPa時,壓力變送器的輸出電流是20mA,AIW0的數值是32000?梢,每毫安對應的A/D值為32000/20,測得當壓力為0.1MPa時,壓力變送器的電流應為4mA,A/D值為(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的數值轉換為實際壓力值(單位為KPa)的計算公式為:VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(單位:KPa)

        以下是關于《S7-200模擬量模塊使用問題》論題的回復(共9篇)

        回復人:夜郎自大 

         回復時間:2013-10-5 8:05:00

        支持(480) | 反對(444)

         

            有具體的梯形圖就更好了

        回復人:向日葵粑粑 

         回復時間:2014-12-16 11:00:00

        支持(366) | 反對(346)

         

            www.dl-winbest.cn

        回復人:nhjhgswyl1 

         回復時間:2015-2-13 9:51:00

        支持(401) | 反對(322)

         

            很實用的資料,謝謝樓主

        回復人:xiaosang 

         回復時間:2015-5-15 22:23:00

        支持(434) | 反對(371)

         

            很實用 頂!

        回復人:斗蟲蟲 

         回復時間:2015-10-5 10:34:00

        支持(334) | 反對(360)

         

            4MA-6400,20MA-32000,兩者是正比關系

        回復人:zg998 

         回復時間:2017-8-25 0:04:00

        支持(348) | 反對(359)

         

            不錯的學習資料

        回復人:lycyfm613 

         回復時間:2018-7-18 15:16:00

        支持(402) | 反對(310)

         

            不能ST編程,痛!

        回復人:lbr1987 

         回復時間:2021-3-4 12:11:00

        支持(100) | 反對(111)

         

            不錯的學習資料

        回復人:dashu 

         回復時間:2021-12-25 17:15:00

        支持(46) | 反對(43)

         

            不錯的,非常到位

        如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.776115.com

        ·如果你已經是中國工控網www.776115.com成員,請直接登錄。

        ·如果你還不是中國工控網www.776115.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

        注冊名:

        密  碼:

                   注冊中國工控網www.776115.com
                   忘記密碼

        關閉該窗口

        關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

         ©2021-2022 中國工控網(www.776115.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

        管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

        洛陽博德工控自動化技術有限公司

        中國    洛陽

        国产午夜福利不卡AV,伤感图片女,翁息之战梦莹第八章

            <form id="bhxxd"><form id="bhxxd"><th id="bhxxd"></th></form></form>

            <form id="bhxxd"></form>